我天天都与电打交道,接触最多的是220v的交流电压,我的工作案都有高灵敏漏电断路器;我维护的工厂所有配电柜的门都是与电源连锁的,配电室的门也是不允许随便进入的!10kv 电源都是通过电缆引入的,输出的400v电压电缆都是在专用电缆沟中敷设的。在工厂中,工作人员能接触到的金属构件都已经可靠接地!如果一旦发生漏电事故,也不能形成跨步电压!
1

评分次数

  • 学员5701-01:原创内容,论坛有您更精彩!

我天天都与电打交道,接触最多的是220v的交流电压,我的工作案都有高灵敏漏电断路器;我维护的工厂所有配电柜的门都是与电源连锁的,配电室的门也是不允许随便进入的!10kv 电源都是通过电缆引入的,输出的400v电压电 ...
电deshize 发表于 2010-5-5 20:01
12#兄弟的专业和敬业精神令人佩服!你我看来是同行,如果从事这个职业的朋友,都能够像你这样敬业,把安全生产时刻放在心上,居安思危,防微杜渐。就可能减少多少悲剧的发生!感谢参与话题讨论,欢迎多多关注工控板块。 同时感谢楼主普及电工安全知识,论坛有你们更精彩!
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
楼主普及的电工常识相信每个电工都清楚,因为考试都考过。但是对于不是从事这个职业还是有帮助的。谁也无法预见哪天自己不会遇到意外情况,知道这些知识还是很有必要的。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

爱学习,爱电子,活到老,学到老。
就一句呀   有没有别的方法
新疆威客家电维修站www.wlmwjdwx.com维修洗衣机,热水器,冰箱,空调,微波炉,电视机,制冰机,饮水机等家电,电气设备维修维护。
所谓的跨步电压,以前在高压(10kv)2线一地的供电系统中是经常发生的,因为是利用大地作为一条导线,如果天气干燥,土壤含水率比较低时,变压器的接地电阻增大,在变压器周围就可以形成跨步电压。现在的10kv供电系统都是3相不接地的,如果一旦发生一线接地,流过接地点的电流是导线之间的电容电流,形成的跨步电压只在很小的范围内,很多时候都在1米以内。如果是400v以下的电压,如果有一相接地,其接地点的土壤电阻率决定了流过接地点的电流不会很大,也就是不可能向周围扩散很大的范围,可以通过计算得出结果,也是不会大于1米的范围。
1

评分次数

  • zt1141:感谢分享,论坛有您更精彩!

只是可能很多人不知道已经进入了高压区域,恐怕都会无意识、潜意识的跨步走路了。