TCL空调故障代码

一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码 故障原因
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○
重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线
☆ 检查室内机控制板
☆ 检查室外机控制板
☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○
重复亮1秒,灭2.5秒  来自室外机的连续信号停止4~5秒  
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○
重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻
☆ 检查插座
☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○
重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
☆ 检查室内控制板
☆ 检查室内风机
☆ 检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○
重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足
☆ 检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
四、 KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2
故障显示部位 故障部位 原因 解决措施
27℃灯闪烁 室内机结霜保护 ☆ 空气循环不畅
☆ 室内机风扇电机不工作 ☆ 移去障碍物或清洗滤网
☆ 检查室内风扇电机
28℃灯闪烁 室外机组 室内、外机连接线错误 ☆ 检查接线
☆ 检查室外机
29℃灯闪烁 管温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻损坏 ☆ 检查接线
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室内控制板
30℃灯闪烁 室温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻损坏 ☆ 检查接线
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室内控制板
五、 KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
(1)、自检(以下指示灯闪烁)
TIMER TEMP
▽ ▽ 故障部位 原因 检修方法
12——29 室外机组 ☆ 室内、外机接线错误
☆ 室外机检测到异常状态
☆ 室外管温热敏电阻
☆ 检测到反转相位 ☆ 检查接线
☆ 检查室外机
☆ 检查室外管温电阻
11——28 室温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻失灵 ☆ 检查接线
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室内控制板
10——27 室内管温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻失灵 ☆ 检查接线
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室内控制板
7——24 预防铜管结霜和过热 ☆ 空气循环不畅
☆ 室内机风扇电机不工作 ☆ 移去障碍物或清洗滤网
☆ 检查室内风扇电机
(1——18亮表示空调正处于自检状态)
(2)、室外机故障代码
闪烁的LED 异常诊断 原 因 检查方法
LD1 反相 R、S和J相接触不良 检查电源输送电路
LD2 缺相 ☆ S相断开
☆ 电源接通时保护器触点断开 ☆ 检查电源输送电路
☆ 检查各保护器
LD3 室外管温电阻异常(断路或短路) ☆ 室外热敏电阻损坏
☆ 热敏电阻接触不良 ☆ 检查热敏电阻
☆ 检查插头和控制板
LD4 高压开关(63H2) ☆ 高压开关接触不良
☆ 高压开关发生作用 ☆ 检查高压开关和室外风扇电机
☆ 制冷剂是否不足
☆ 空气循环是非否不畅
LD5 热继电器(51C) ☆ 热继电器接触不良
☆ 热敏电阻继电器工作 检查热继电器、压缩机和电源
LD6 温度开关(26C) ☆ 温度开关接触不良
☆ 温度开关工作 ☆ 检查温度开关
☆ 检查制冷剂是否充足
☆ 毛细管是否阻塞
LD7 过热保护 ☆ 热敏电阻损坏
☆ 管温超过67℃ ☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室外风扇电机
☆ 检查空气循环是否受阻
LD8 室外控制板输入电路异常 脉冲输入不正常 检查室外控制板
六、 KF-34GW/JK3,KFR-34GW/JK3
室内管温传感器 ●○● ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路
1.5秒 2.5秒

室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路
2.5秒
3秒
室内风扇 ●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号
2.5秒 2.5秒
七、 KF(R)-32GW,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK
故 障 定时灯(黄色) 运行灯(绿色)
室内机盘管温度传感器断 亮 闪亮1次/8秒
室温传感器断 亮 闪亮2次/8秒
室外机异常 闪亮5次/8秒 亮
防结霜 闪亮4次/8秒 亮
防冷风、化霜  闪亮1次/2秒
注:室外机异常—当压缩机继电器闭合约5分钟后,若室内机盘管温度持续20分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。
八、 KF(R)-23JK5
1、压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃,则关闭空调。
2、故障定义
(1)、风机故障:定时灯10秒闪3下
(2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下
(3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下
(4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
3、当室内风机(调速风机)30s内转速≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护:
九、KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK
1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障:
内风机异常 ●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号
2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障:
T1 ●○○○○○      室内进风温度传感器异常
0.5秒 2.5秒
T2    ●○●○○○○○     室内管温传感器异常
1.5秒 2.5秒
T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○  室外管温传感器异常
    5.5秒     2.5秒
注: 黑●表示亮 白○表示灭
十、型号:KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY, KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。
1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。
2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)
取消系统异常保护,指示灯闪。
3、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。
4、 室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。
十一、KFR-51LW/E1
序号 故障现象 故障代码(时间指示位)
1 显示板与室内外机通讯故障 E01
2 室内板与室外板之间故障 E02
3 室外板三相故障 E03
4 压力过高 E04
5 压力过低 E05
6 压缩机电流过大 E06
7 制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果|T室温-T管温|≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停) E07
8 排气温度过高 E08
9 室内、外机型不配套 E09
10 室温热敏电阻故障 E10
11 室内管温热敏电阻故障 E11
12 室外管温热敏电阻故障 E12
13 室外排气传感器故障 E13
十二、KFRd-42LW/CA
当报警指示灯在报警点亮时,按风速键5秒以上,双8字数码管即显示故障点。
1、室内进风传感器检验(故障代码E1)
若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃、或T1>60℃连续10s=,在双8字数码管上显示有E1。
2、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)
若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况(T2<-25℃、或T2>70℃连续10s),报警显示。
3、室内风电机检验(故障代码E0)
当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示。