新盘的冰柜老是堵怎么办

我盘了个冰柜,可是老在毛细管中后段出现结霜堵塞,导致不制冷,按理说如果是冰堵的话是在毛细管的尾端出口处啊不是中间的啊。如果脏堵的话,当出现堵时加热毛细管时又好了。毛细管换过了,干燥器换过3个,雪种(R12)用了3瓶.每次抽空多达到一两个小时。还不见好,特来求助大家。
还是冰堵  系统内有水分。
按照我的步骤做,保证排除故障。
1换掉压缩机冷冻油。
2彻底清洗管道。
3换过滤器
抽空加氟就行了。
先停机放着,让冰彻底融化第二天再修。要保证干燥过滤器上端压力在1.2—1.4之间。
山外有山、二人之行必有我师。
谢谢大家的回复,明天我再试下,问下压机油要怎么倒出来啊,本来有试过要放掉,但就是看它流得太慢了结果没搞压机油,才会出现这么烦的冰堵啊。
直接倒出来,换油时最好把新油加热!
大家说的我都试过了不行啊,一气之下就去买了个大瓶的氮气回来。问题全解结了。发掉一千元啊。
牛人呀 你下了血本了
我有一绝方多花几块钱就搞定!
牛人呀 你下了血本了