格力50柜机外风扇不转,谁能理解??

格力kFR-50LW/j ,控制板在下面的那种机型,制冷开机几分钟出故障E1,跳高压。看外机风扇不转,查控制板无风扇电压输出。
查板子没有问题,偶然发现两温控的中间接插件有锈迹,本想故障与此无关,只管把接插件除锈后插回。我不敢想控制器会有什么问题,只有再通电开机,神奇的是风扇转了,其它也都正常。谁能解释??
制热时温度传感器接触不良,外风扇不转的情况倒还见过。
估计是两温控器由于工作异常,造成检测异常,从而引起控制板的功能性保护,促使外机风扇工作异常吧
三楼的朋友说的对 电脑板检测故障并不是百分百正确的 它毕竟不是人脑 呵呵

回复 #4 moxian 的帖子

不错,说的好
支持3楼  的
有时候就是这样子
接线柱有问题
估计是两温控器由于工作异常,造成检测异常,从而引起控制板的功能性保护,促使外机风扇工作异常吧