科龙42分体机求助

一台科龙42单冷分体机出现压机过热停机,低压只有0.22Mpa电流已到额定值7.8A,开机一段时间后低压及电流有轻微上升,大约15分钟左右出现压机过热保护.已清洗过冷凝器,压机电容是好的,风扇电容是好的,请问是什么故障?
有可能是压缩机坏了
可能是系统堵塞
压机排气效率差,更换压机
压缩机坏了

回复 #1 jaky 的帖子

是毛细管前的过滤网阻塞
我把外机拆下焊开毛细管和过滤器没见堵,在高压处加氮气试压时有气从压机进气口(低压管)跑出是否正常?如把高压阀关住,低压阀打开,用自身压机打压能打多少KG为正常?
若想婕看压缩机好坏,请打压缩机高压出口一试有压无压便知.
多为压机故障!