返回列表 回复 发帖

空调有时会停机会是启动电容的问题吗?

前几日修一台奥克斯2匹空调,用户说开机40分钟左右就会没凉风,我去了之后在他家等了一段时间果然发现吹出来的风不正常,室温降到28度,而设定的是25度,再看外机风扇在转,拆开外机发现压缩机停了,感觉很烫,量两线之间有230V电压,关掉空调向压缩机浇上凉水,开机又可以启动了,过一段时间又停了,风机还在转,拆下电容40UF容量正常,判断压缩机不良,向用户报价需1100元,结果用户拒绝。
后他弟弟见我说他哥的空调叫别人80元换个电容就好了。
愈闷!
大家帮我看看错在哪里。难道电容真有问题?
电容表测电容容量有一定的误差,因为它的供电是低压,遇到高压供电的电容时,最好的方法就是代换!
错在无法果断判断故障所在,电容最好的方法就是代换!
那种现象多为压缩机的绕组在热态下存在匝间短路!与电容无关!他肯定是以加大电容的方式让压缩机运转,那只是短期的,最终压缩机还是会坏的!
不过你必须排除散热效果差、系统氟量过多、四通阀串气的可能。
支持帮主意见。
我个人比较认同四楼的观点.
如果你理解了电容在交流的情况下,不会是断路的,你就可以解释自己的问题了.
谢谢大家发言.深有体会.
我个人认为楼主应该是别人换的是风机电容
呵呵  有可能哦 我遇见一台志高50的空调就是这样的问题哦,电容可能存在热短路的情况哦.