美的3P压缩机热保求助

一台3p美的空调,制冷5分钟左右,压缩机停机,测压力0.5,电压225V,过段时间又工作几分钟又停,反复这样,打开压力表阀门只有少量的F排出,压力接近0,关阀门又回到0.5求高手赐招
1.检查内机管温
2.蒸发器是否换热不良
3.室内风机转速是否正常
4."打开压力表阀门只有少量的F排出,压力接近0,关阀门又回到0.5"是由于顶针阀顶开不足导致
."打开压力表阀门只有少量的F排出,压力接近0,关阀门又回到0.5"这样是在运行的时候吗?
外机蒸发器上灰尘好内多,我用刷子扫了下有些扫不掉,还是不行.内外机风扇都是好的.绝对不是内机管温的问题,因为压缩机的工作电压有225V,会是压缩机坏了吗?要是管道里有杂物会有这样的情况吗?

回复 #4 帅仙 的帖子

用翅片清洗剂清洗,再用4kg左右自来水冲清大概就OK了
清洗外机  看看外风机风量大不

对5楼的修改

'再用4kg左右自来水冲清'一句,因为"再用4kg左右压力的自来水冲清"

008你换以下风机电容呀

就好呀
你是一下呀
把外机翅片洗了  觉得OK   这是不散热导致的压缩机温度过高而使压缩机保护
我们这些人是否能把中国话说明白些,不要写那么多错别字?