返回列表 回复 发帖

制冷知识求救

制冷奶罐和保鲜库的膨胀阀后面是应该结霜还是结露?望高手执教

回复 #1 刘杰出 的帖子

应该结霜啊,我也修过啊。

旧空调为什么会这样

为什么有的空调蒸发器只有一半盘管结水珠而各项参数都正常
原帖由 刘杰出 于 2007-7-31 06:35 发表
制冷奶罐和保鲜库的膨胀阀后面是应该结霜还是结露?望高手执教
应该结霜,那才是标准的制冷工况呢!
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
肯定是结霜的,如只有露的话有几种可能:工质不足,系统堵塞,彭胀阀值不正确,压机故障.
膨胀阀调节后的正确现象是:奶罐和保鲜库的温度在0度以上时,阀后不应结霜,否则应视为调节不当,开启度过小;温度在0度以下时,阀后即会结霜。
大家想想看,奶罐和保鲜库的温度都在0度以上,其蒸发温度一般也在0度以上或左右,膨胀阀的调节就是应该根据蒸发温度而调节其压力,所以0度以上时不应该结霜的。

[ 本帖最后由 荣昌制冷 于 2007-8-1 10:17 编辑 ]
工质膨胀蒸发温度和蒸发室温度混作一谈.
一百度的开水,只用一百度的加热源???
大家见解的都不错啊,学习了
返回列表