帮猪说的没错,要求0度以上温度的制冷设备如果用膨胀阀的话而且是用的风蒸发器或蒸发器直接和介质接触(如放在水中直接冷却水),在开机时是不结霜的,此时低压压力也较高(F22制冷剂为例)低压压力一般在3到4公斤,且膨胀阀成45度结露,回气管也是回露.此时如果是结霜的话那可能是膨胀阀开启度过小\缺氟\冰堵或脏堵的原因~~~当温度降到5度左右时,膨胀阀开始成45度结霜回气也回慢慢回霜,低压压力降到2公斤左右.此是还是结露的话那就要考虑膨胀阀是否开启过大\冷凝效果不好的原因.另外膨胀阀的感温探头的放置也很重要,一般是顺着F22流动的方向绑在室外的回气管上,千万不能将他放在设备的里面.他将直接控制系统的F22的流量.
我们这有个牧场,他们的制冷设备都是我们在维护和安装,楼主说的奶罐和冷库我们着有很多,所以在这方面也接触的不少,希望能和懂这方面的师傅们多交流交流~~~~ |
|