请问,美的冷静星的J系列,出现E4?

美的冷静星的J系列,出现了停机,并显出E4,今天客服来修,说是灰尘问题,把外机箱的灰扫了扫,然后的确能吹风了,但是制冷很差劲。同温度下,跟坏之前的制冷效果无法比拟,在26度这个温度开了几个小时后,从26调到25度,结果没几分钟出现了E4,又停机了,我估计不是灰尘的问题,有高人知道怎么回事吗?
是柜机吗?他的说明上有故障代号呀!你可以看看,有可能压力保护了!!!
wakin
要不就是内盘坏了
wakin
不是柜机啊,是挂机
内风机工作正常吗
"美的冷静星的J系列出现E4"
E4指示内容:四次电流保护,原因是连续四次开压缩机5分钟内出现电流过流保护而关压缩机
检查内容:1.电源电压 2.压缩机电容 3.压缩机
因为J系列是新款机,所以应该重点检查电源电压!