维修经验共享:冷库、大型冷柜看膨涨阀判断故障。

1、膨涨阀只在低压侧出口结霜,阀本身整体无霜:通常为冷凝器散热不良或制冷剂加多。
2、膨涨阀整体结霜:通常为膨涨阀入口滤网脏堵或系统内有水份造成入口滤网冰堵。
3、膨涨阀结霜标准为45度角:入口及阀帽无霜,出口及调节部有霜。