急 冰柜盘管效果差

今天盘了160升的冰柜,压机是52的,用六个的管子盘了八圈,用了十八管子,(原装用六个的管子)。现在一个压力,电流1.08A  问题是头两三圈挂了很薄的霜,中间不挂霜,回气管挂薄霜,半个多小时温度降到一度多不在降了。本人修空调,不经常修冰柜。望大侠门多多指教
原因是毛细管选取不合适造成的!
毛细管长了吧?
江苏常熟!18913685269
肯能是制冷剂少了
顶一个。。。。
毛细管2.5米,但是我测的是10.2个压力呀,请问大侠我的六个的铜管够不,
肯定氟少了
   飛
6# 制冷小付
我昨天刚排的冰柜,6个的铜管8圈够了,毛细管2.5米太长了,我排冰柜毛细管一般不超过1.8米。
1

评分次数

  • 假黑马:毛细管内径不一样

8# SSZZLL
你用的多粗的毛细管呀,我的测的压力是十个呀,刚冲一会时冷凝器与过滤器出比较凉正常吗
你用多粗的毛细管呀,我用的毛细管测的压力是10多呀。刚冲一会氟时冷凝器末端比较凉正常吗