想不清这台冰箱到底是何故障

接修一台冰箱,先是低压管漏,重新盘管后,换过滤器后抽空,加R600制冷剂,试机,冷冻室能负28度,冷藏室能降到2度,自动停机后不能正常开机,怀疑是冰堵,隔一天,放掉制冷剂,重新抽空,加制冷剂,试机,和第一次试机的情况一样,又放掉制冷剂,特别认真重新抽空(每次抽空都在冷冻室及冷藏室各放一盆热水,并绑了铬铁在过滤器上),加制冷剂,试机,冷冻室能负28度,冷藏室能降到2度,重新开机后,开机越久,冷藏室的温度越高。难道高压又漏了,还是有其他故障,请朋友们帮忙!
1# str888
过滤器得换新的 有的新过滤器也不干 得用气焊烤把水分排净 祝你好运
谢谢,明天我再重新换过滤器试试.
有没有冬季开关呀。你调到几上。
用机外温控器试一试
前几次应该正常。由于次数多了变冰堵。因为600是负压。表面上是放制冷剂。实际是把空气吸进。变成冰堵。
冰堵得可能性比较大
换 过虑器,彻底抽空,再加R600a,搞定。祝你好运!
低压压力是多少。