返回列表 回复 发帖
我认为还是毛细管问题,它的长短不是靠想像而定,要用高压流量法测压而得出毛细管的长短。
冷凝器内壁结蜡造成热交换不良,直接更换冷凝器。祝你成功!
在过滤器上接只压力表  在接上毛细管   如果压力在1.2MP就可以
我的确定毛细管长度的方法是:焊掉工艺管,确保压机进气畅通,过滤器上接压力表,启动压缩机,压力应在1.4到1.7MP之间,大功率压缩机应在1.4MP,小功率压缩机应在1.7MP,如此确定毛细管长度,制冷温度一般都能达到负二十多度。
毛细管最粗的2米,肯定不行,得换最细的,用个1.8米就行了。
毛细短了,加长至高压1.2左右
用细的2米的毛细管看看
故障探讨请加QQ群65968507商讨本人QQ506285298加我请注明163的朋友!别的不加
要想效果好再加2-3圈管子毛细管应该在2.5米左右按铭牌标注量冲制冷剂。只要压机没问题制冷绝对刚刚的
毛细管用3.3米,应该没有问题了,老冰柜刚修好转的时间要长点
毛细管最好用原机的,可以用市面上买的
毛细管,3米就可以了