求助稳压器空开考倒了一排商家

本帖最后由 zt1141 于 2010-12-5 17:42 编辑

修理一个某品牌的5KVA稳压器,故障现象只有市电直通,没有稳压功能,据客户说是在稳压状态使用了电焊机所致。
     之前没有修过这样的稳压器,看了结构挺简单、还空荡荡的的但是感觉到电路可不简单。经检查、 仔细小心验证了只是市电稳压一体化的空开坏了,具体说是其中的稳压那一路空开坏了。
     可别小看这个双路空开,和一般的不一样,具体说吧,市电那路开关随便开关,可是要是将稳压那个开关扳上,只是有往上扳的动作旁边的市电开关就啪的一声回位了,再怎么扳都扳不上去,可只要是将稳压开关关掉,市电开关又是随便开关,这样设计应该是防止市电、稳压部分短路。应该来说行程吸合是没有问题,只是内部过流了烧的不通了。我直接短接试验了有110V、220V稳压输出,有意思的是我无论将自藕变压器杠杆调至何方,它均能循迹稳压,说明稳压控制部分是好的。
     但是有疑问的是空开注明是C16,应该就是16A的,网上查看了其说明书,说是5KVA,功率因数是0.8,再怎么说也有4000W啊,可这空开只有16A,要么是缩水了,要么是设计的富裕系数太大。
    说实话,我还没有见过和使用过这样的空开,心里打鼓不知道能不能买得到。说是去掉市电功能只是上稳压吧,可人家只是关键时候才用稳压。只有还原想办法买才是硬道理!我是在华中地区一个很大规模的农贸市场去购买,那里五金水暖、电工电子器材较多。结果我遇到了几种可笑、无可奈何的结果:   
    1、商家拿出一个C16的双联空开,说就是这个,我说两个不一样,一个上,一个就得下,他说没事,将双连杆去掉即可。
    2、说就是双联的,只是我这个坏了就成了那样。
    3、你一解释,他不和你多说,说我就这东西,爱买不买随你便。
    4、不看你的功能,首先问要多少,听说只买2个,人家不理你。他到底有没有值得我怀疑。
    5、有一家说50元一个,但是东西都没有看到,其实我也想看看好的是不是这样的。那哪能成,这么贵,一个稳压器才几百元,他都挣了我挣啥?
    6、还有不服气的,我说你仔细试验一下我这个空开再说话!

最后肯定是没有买到啦,可能是我购买的方向不对吧,准备过几天到专门卖稳压器的地方看看了。说是网购吧,觉得这一个东东不值得。看看论坛里的师傅们有修过稳压器或是了解这种结构的空开的帮忙解惑一下。在这里我多谢了!








附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 水南电器:热心领导!谢谢分享!

人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
应该是一样的 (负荷开关) 送不上 可能有短路吧!去吊调压器单式电路
1

评分次数

  • zt1141:我可是单独拆下来拿在手上实验,哪有负载短 ...

路过学习的,不知道这个空开,可以不用不??直接换一个漏电的上去??
1

评分次数

  • zt1141:这和漏电空开可不一样,他是个逻辑关系双联 ...

寻找一个玩电子的女孩做老婆...
楼主说的空开是空气开关啊  哈哈
1

评分次数

  • zt1141:简称空开,呵呵

本帖最后由 LY090117 于 2010-12-5 18:51 编辑

这个是两条火线进,也许共零线的吧。
需解剖看其内部结构才明白工作原理。
转载:
DZ47-63系列高分断小型断路器用于保护线路的短路和过载,适用于照明配电系统或电动机的配电系统。外形美观小巧、重量轻,性能优良可靠,分断能力高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz/60Hz,单极230V,二、三、四极400V 线路的过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,关键巧在它是联动的。

学广而不精。
这种开关既是不在路也是相生相克的,不会同时随便板,你可以串个200瓦的灯泡试试稳压呀!
1

评分次数

  • zt1141:谢谢,功能已经测试OK,就是这个特殊空气开 ...

这个开关市面上买不到、我以前碰到过.后来到废品站拆了一个.
1

评分次数

  • zt1141:听了龙哥的话,我岂不是挣不到这个钱了,呜 ...

这个是两条火线进,也许共零线的吧。
需解剖看其内部结构才明白工作原理。
LY090117 发表于 2010-12-5 18:40
零线和空开没有关系,共火线都是真的。其实我也想知道内部结构,只是没有找到代用品之前就不想动,再说空开的内部结构较为复杂,看了也不一定能有什么结果。我想卖稳压器的地方可能有吧。
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
本帖最后由 杰兴 于 2010-12-5 19:08 编辑

修过一次,把那个集成块(好像是324还是339,具体不记得了,只记得是运放。)换掉,检查两个到位开关。忘了讲了,你那不是短路保护,是过压保护了。
其实是一个普通的空开,只是各自单独用吧,变压器经互感电压到电路来控制转轮来改变稳压值,两边各有一个限位轻触开关,估计你的稳压控制部分电路有问题,而你手动拔动转轮电压当然有变化啦,因为改变转轮位置就等于改变电压,只是你不能自动控制,而功率多大是看你那个变压器而不是空开,