这个冰柜怎么了

该冰柜内漏,盘管后,毛细管试压1.2M帕,抽空加F(R600A),开机压力表负压到底,过滤器冰凉有轻微结霜,冰柜里毛细管结霜,铜管只有10 厘米结霜,不知道怎么了?谁修过吗?在线等!
病堵了,换个过滤 器
换了啊,没用,一开机就冰堵吗?
会不会是毛细管太长啊,我听别人说1MPa就行了啊
压缩机里水分太大.油换掉.换干燥器.抽空加弗.
还有别的意见吗?
肯定是堵,清洗系统就可以解决问题
学习了。。。。。。。
如果更换了新的过滤器故障照旧,那是冷凝器出口处(接过滤器处)脏堵或渗进了助焊剂。取下过滤器检查并用稍长点儿的细铁丝捅一捅,开启压缩机并用手指堵住管口,喷射几次便可,无异物后按常规维修。OK!!!
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
600A一定要好好抽真空