一台TCL48空调,工作30分钟压机保护停机[检修过程]

我前天也遇到一台TCL48机,工作30分钟压机保护停机的。
       过程如下,供参考。 前天下午1点,一酒店打电话说包间空调工作30分钟后不冷了叫修。 我3点到现场,开机测整机电流8.9A正常。看外机很脏,心想这下问题找到了。剩下的工作就是清洗,用清洗液清洗然后清水冲洗。开机30分钟效果教好,室温从30度下降到26度。心中窃喜。 40分钟时看效果还是正常,于是收摊走人。
待续......

[ 本帖最后由 aw9898168 于 2009-7-21 12:38 编辑 ]
当天晚上7点钟又接到这家酒店说空调还是老样子,制冷一小时后又不冷了。我一听此言,头都大了,今天太热,室外温度34-35度。
       我说,明天去修。
       第二天9点到了酒店,开机1小时后发现整机电流从8.9A逐渐升到10A多,电压始终225V正常。于是检测外机吸气压力0.45Mp偏低,补充氟利昂到0.5Mp。
       心想压力基本正常,肯定不是主要原因。因时间关系,干脆又更换压机50u电容和风扇3u电容。
       下午我打电话问酒店,说一切正常了。
        现在我也不明白到底是50u还是3u的问题,不管它了,昨天中午和晚上包房营业空调都正常制冷。
1

评分次数

  • zt1141:感谢分享,论坛有您更精彩!

谢谢分享!可我那台没有这么幸运了!看起来风机转速正常,压机电容也换过。可只要是10分钟不到压机温度高达130度。现在客户都不修了!
1

评分次数

  • aw9898168:慢慢的积累经验,不要灰心。

人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
原帖由 zt1141 于 2009-7-22 22:02 发表
谢谢分享!可我那台没有这么幸运了!看起来风机转速正常,压机电容也换过。可只要是10分钟不到压机温度高达130度。现在客户都不修了!
没关系,有时侯要遇到难题,不过也是一种经验的积累。慢慢的经验积累多了,维修起来会少走弯路。