这几天安装好了一台发电机,调试时发现发电机发出的电空调不能使用。
详细说明:发电机是50KVA的,发动机是康明斯的,电机是丹佛斯的,还带静噪箱的。发电机发的电经过配电箱,负载有单相的空调、照明,三相的蒸饭箱、三相的五匹空调。单相的空调能使用,照明也使用正常。三相的蒸饭箱也能使用,只有同一条线路上的两台五匹空不能使用。空调是格力五匹的,型号是KFR-120LWE。我把发电机的相序和市电的相序也是合了相的,到空调的室内接线端上用相序仪测量L1、L2、L3的相序也是顺序相的。然而用市电能够正常使用,用发电机就是开不起来。用万用表测量电压,相电压在400V左右,线电压在230V左右,频率在50HZ。只是空调的L1和N之间的电压有点低,测量只有157V左右,而L1和N刚好是室内电脑板的取电处,这当然是不能开机的。测量市电的L1和N之间的电压有196V刚好能通过电脑板的检测,能使空调开机。怀疑线路有问题,于是单独拉一要电缆接到空调上,测相电压在400V左右,线电压在230V左右,L1和N之间的电压是216V,从电压是符合了空调开机的条件,然而按了空调的开机键后,显示屏显示了制冷,出风口的导风叶只微微动了动,还不说是开启。就马上变成待机了,再次按开机键就无反应了。不知是什么原因了。 |
|