求. 冰柜盘管后温度降不下来

我是新手 昨天接修台250立升冰柜 压缩机123W 用市场上卖的现成的350MM宽长1.2米铜排蒸发器 2片 毛细管用外径1.8MM的2米 修理后6个小时温度只能到-10度 回气管结霜  后来把毛细管剪段到1.5米 也不行 请问师傅们差在什么地方呢 是毛细管细么 原机毛细管比我换的粗   之前也修里过大小差不多的冰柜 一直都用1.8MM的毛细管 1.5-2米没出现过这中现象
盘管太少,压机压力不够,毛细管试一下压
压缩机正常  冰柜盘管用1.8MM的毛细管可不可以
回气管结霜 ,冰种太多了,慢慢放掉一些,一边放一边看,放到没有结霜为止。
毛细管太细,就是压力够了也不行,原因很简单,流量不够
回气管结霜 ,冰种太多了,慢慢放掉一些,一边放一边看,放到没有结霜为止。
1

评分次数

  • 王桂山:感谢分享,论坛有您更精彩!

[测一测毛细管的压力,看看有多大,在过滤器上接一块压力表测,一般1.1至1.3个压就可以了。] 1# 隆盛
制冷剂多了,慢慢的放掉一点,你现在的低压是多少
250升冰柜,123瓦压缩机功lu不够。长时间会烧。