返回列表 回复 发帖

热水器熄火

打燃后大概30多秒就熄火,S线到检测头我重上了的,检测头也烧红了的,是点火器里检测电路有问题了吗?得换点火器了哟???
是液化气的点火器问题,不是的就是电磁阀问题.
修过一例,排风口,也就是烟囱里有麻雀窝
是天燃气的,排风口应没有问题的,是直接排的
点火器问题。。。。。。
我遇到过这种情况,仔细检查后发现微动开关接触不良,更换后就行了。如果是控制器有问题的话,是坚持不了30秒的。
是喷头堵了,刚开水时因为管子空的水压大,煤气通过,烧一下,水的阻力大了就熄火了。把喷头拆了试试。
1

评分次数

  • 13791043796:热心助人,论坛有您更精彩!

是水压联动阀或联动开关坏了。
是要换点火器试试,热水器的故障原因也是很多的。
1

评分次数

  • 550289874:努力回帖

谢谢各位朋友了,明天去好好再查查吧
返回列表