不需要不间断切换的话,一刀双掷刀开关就行了。不过不能带大负荷切换,除非能找到能带大负荷切换的一刀双掷刀开关,我只是在一个进口的UPS设备上见过,可以带100KVA负荷切换。
也可以用两个空气开关切换,操作顺序是先分后合,但这两个开关要专人管理,防止误操作。这个方案简单,对开关要求不高容易实现,在大多数场合都采用。
以下画出单线图:
需要不间断切换的话,控制电路就做得复杂点,主要是考虑电源同步并网的问题。
|
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
|