反正我已交货了,当时交货的情况是这样的,供大家探讨:压缩机标称电流是0.9A,实际是0.8A,工作几个小时后,排气管发烫,回气管10公分微热,20公分有点凉,压力表指示到0.1MP,已经太高就 没有在加氟,这时蒸发器上面10公分有微霜,但工作一天一夜,冷冻最多降到-6度,大体情况就这样,是压机效率低,还是其他原因,望高手指点
如果压缩机效率低那么再加多雪种也无用了!!估计你抽真空不彻底,管路内有空气造成回气压力大.制冷效果差.建议重新抽空一次.应该无问题的!!!
应该是压缩机的问题,你加氟以前应该先检查一下压缩机。
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
加氟首先要看压力添加,再看回气管是否结露,最后再测电流。夏天蒸发压力在1公斤左右,冬天在0.5公斤以下,蒸发压力受环境温度影响很大。压力表只作参考。我主要靠用手摸压缩机根部回气管温度,和压缩机根部加气管温度对比,回气管温度比加气管温度感觉凉就OK了。
我今天去回访了,客户说还好用,今天把钱给我了
大哥;有钱收就可以了,收的钱够
请我们喝茶吗?加氟多小要视温度而定。
可以接表在高压端测量
你的雪柜是几门的,冷疑器散热有没有问题。你所说的情况是冰种加多了。如果系统正常那就是压缩机效率低了。
加氟前焊下排气管开机试试排气压力大不大,就不会有这么麻烦了,可以花个半天时间,放氟焊排气管试压力再抽空加氟修后质量就有保证了.-6度太高了点吧,只能冰镇饮料了.
关键是要分时间段足量加入(最好有电子秤称量),开始可以液态加注20G,以后就用气态加注每10分钟加一下,每次10G左右,开始压力表显示会很高(我的就达到0.6MP),随着毛细管的减压后来氟会慢慢均匀,压力最后(开机运行一个半小时)在0.05-0.1MP之间,看到回气管离压缩机10-20CM有露水就可以了,我用的是维修空调的双表阀的低压侧测量的