返回列表 回复 发帖

有安装维修志高空调的朋友注意了

最近接了一个空调工程,客户需购买安装55套志高KFR120QW/B四灯嵌入式天花机,今天完毕调试,我特地开车去了一下,最后调试结果8台故障。检查安装连接线没有问题,管路没有问题。故障代码为:运行灯闪烁3/5      关机显示,保护灯常亮。急忙掏出随身携带的电脑一查为室内管温故障。
当时就晕了,新装机怎么会8台同时管温感温头故障呢从来没有见过。拔下感温头一量4K正常(志高为5K)再用手握住感温头测量曲线变化也正常,8台全正常这下更加晕了。
接下来只有怀疑电路板有问题,我亲自拆了一块电路板一看,问题找到了。原来电路板出厂的时候感温头插脚的两只脚只焊了一只脚。
8块全部拆下补焊装机调试正常。
我就搞不懂这种电路板是怎么生产出来的,所以我在这里提醒各位朋友以后碰到志高的空调可是注意了,当心它的板路空焊或者虚焊,给我们带来不必要的麻烦。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
7

评分次数

  • 韩智勇:这就叫绝招

  • 红红西阳:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 钟寿强:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 吴勇

  • 嘉豪1234:精品文章,论坛有您更精彩!

  • xiaogu:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 中江人:感谢分享,论坛有您更精彩!

不会吧,百分之十几都出现这样的问题?
[color=red]修电视苦[/color]
[color=blue]修电视累[/color]
修电视半夜不能睡
[color=red]修电视脏[/color]
[color=blue]修电视烦[/color]
修电视...哎....没钱赚

回复 3# 的帖子

我也想不通啊 可那就是事实啊 志高空调..............
哈哈!是至衰空调吧了
插脚的两只脚只焊了一只脚!这是怎么出厂的哟!费解!
HG9612@163.com
不用出厂过检验关吗
哎!这种品质怎能让人放心啊!
烂了。
真的有这么烂吗?