散热好不好呢,,,测看电流。。看看
有可能是室内风机霍尔传感器没传出数据
停机时先看看有没有电传到外机,再查查感温探头,应该很好判断的.
不想多说,看看高手太多了。都让人家查温度传感。我也不发表意见了。有事来群里讨论吧
是感温头的问题
参数不全,不好判断
0.6的压力 一般都不能正常的工作 特别是当西晒
不能只看压力,也要测量电流,要相互印证,才好判断。
yuzhaobin 发表于 2011-6-19 17:36
好经验,学习了。
我相信 我能
摸到就放氟。氟不用钱买吗?
这个问题原因太多了:如果压缩机停风扇不停考虑散热不良,如果都停查感温和管温