这科龙是那的问题??

昨天上门修一台科龙26空调,用户反映不制冷,上门开机检查发现很快高压管结霜!!!无疑是缺F !!由于很多是非铜管就停机查漏,没啥发现!!!在停机状态压了下低压阀的气门芯,发现很猛的压力而且有大量黑色冷冻油喷出!!!在想是不是毛细管堵塞??在开机状态下看压力为0.2!!如果是负压是否才是真正的漏呢??本人刚入门很多问题不是很有经验,希望前辈多多指点!!!谢谢!!
测一下电流看看,还有工作压力应是0。5MPA左右!
应该是缺氟。
加点F试下,如果是F 不够,加了之后应该是立竿见影。如果是堵了,加F 就不会有明显的效果,有的还会结霜更严重。
漏氟了,一般空调很少堵,
加氟吧
,,,,,,,
高压管霜过会消失吗?如消失则是轻微堵,否则缺F。还有电流,压力综合判断。