7#
发表于 2008-11-23 14:02
| 只看该作者
谢谢大家关注,水箱是用户找人定做的,温度自动控制调整在50—85度之间,控制380V40A交流接触器通断,把三相380V至电热管,无零线。
原接线星接其中一臂接两只,全烧坏。另外两臂各接一只,无损坏。4只一样220V3000W的。
故障处理;4只220V4000W用3只星接,保证三相电压、电流平衡。按原电路接入4只有什么影响?请教了,谢谢。 |
|