志高空调过热停机!

我修了一台志高61柜机,原来是主机储液罐接口处漏雪种,补漏加雪种后开机,主机启动后电流从12A升到20A(额定电流是10A),15分钟后压缩机过热停机,盼高手出招赐教!谢谢!
运转中的低压是多少?阀门开足了吗?氟量超吗?
原帖由 荣昌制冷 于 2007-8-22 16:18 发表
运转中的低压是多少?阀门开足了吗?氟量超吗?
有没抽真空啊?有没焊堵啊?..................等等,多了去了
是不是焊堵了?
是不是焊堵了,有没抽真空,运转中的低压是多少?阀门开足了吗?氟量超吗?
谢谢各位高手!开始是漏雪种,我加了一点(1MPa)电流就已经达到17A,补漏好再加雪种,就出现上面的情况。
漏氟引起压缩机损坏的可能性较大
是过流保护吧
压缩机绕组匝间短路。