按照图片看,10KVA输出电流约45A左右,继电器当然要大一些了。
另外,看图上那自偶变压器上面没有滑环和调节电机,看来是由继电器进行稳压抽头切换的。
再就是,如果升压效果不佳,除了自耦变压器圈数不足而导致对过低输入电压升不上去外,另外的原因就是监控电路的监控阀值调节过高,应当重新调节一下。当然,抽头变换继电器部分出问题也会导致升压不足的,也可以检查一下。
关键是楼主说这店的进线限制在30A了,是否是因为进线太细?可以试试进线热量大不。如果进线并不过热的话,调压器的负载也没有超出,而且调节电位器已经调到头了,其余电路也无问题,解决这问题的唯一方法是:
1.用同样的漆包线增加绕组圈数,使得升压电压加大,当然也可以加绕2组以上(每组提升20V左右)。
2.将新增加的绕组及原抽头依次更换,抛弃最低调压的那个抽头,如果是加绕了2组,就抛弃2个最低电压的抽头。
3.注意一个关键问题:电压监控电路必须可靠灵敏,防止在轻负载时输出电压超高! |
-