返回列表 回复 发帖

电流互感器一次线穿反对计量有何影响

在一次安装电表时误将电流互感器的一次线穿反,因我接的是电子表计量的,对计量的影响不是很大,如果是机械表,会产生什么样的计量结果呢,我用的是100/5的互感器,二次回路接的是正确的,请大家发表高论
1

评分次数

  • 学员5701-01:你提出了一个很不错的话题,加分。

如果是三相都穿反了,是不能影响计量的;如果其中的一相穿反了,机械表是会影响计量的,电子表也不会影响计量。
能说的具体点吗,我是说你是通过实贱还是通过理论上的证实
忘了强调一下,是三相都穿反了
穿反计量反转。
1# 王宇宙 用互感器计量,理论上只要不把互感器的K1,K2脚与电表的对应脚接反。母线随便怎么穿反,都是不会影响电表正常计量的,包括电子式电表和电感式电表。
我也是这么想的,但同行之间却有不同的看法,理论上是不会有影响的,但实际就不知道怎么样了,只有实贱才行
三相互感器一次都穿反是不会影响正常计量的,但是机械表必须把二次的K1-K2颠倒使用即:K2为进线;K1为出线。否则电表反转;现在的电子表是不分正反的,只要电流准确就可以。我经常安装配电柜,有很多时候为了二次接线方便,互感器都是反方向安装的。
8#能说一说怎样安装为正向安装?怎样为反向安装吗?谢谢!
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
1、电流互感器的分类
答:按一次绕组的匝数分,有单匝式和多匝式;按一次绕组的电压分,有高压和低压两大类;按用途分,有测量用和保护用;按准确度等级分,分为测量用和保护用。测量用的电流互感器有0.1、0.2、0.5、1、3、5等级别,保护用的电流互感器有5P和10P两个等级。
2、两相电流差接线
答:又称为差接法,应用于中性点不接地系统的变压器,电动机及线路的相间保护。正常情况下,二次侧流过的电流为IU-IW,其量值为相电流的1.732倍。在不同的短路方式下,两相电流差接线具有不同的灵敏度。