帮忙分析:老电工遇到新问题

本帖最后由 刘文雄 于 2009-10-24 15:43 编辑

接修一台115KW电动机启动柜,检查结果:KM2触点烧结,自藕降压变压器烧毁,其他正常。
更换损坏的元件试机,按下启动开关,配电柜过流欠压闸就断开。
怀疑新换的自藕降压变压器不良,拆除电动机试机,各工作状态正常。
怀疑电动机不良,拆除KM2上端跳线试机,【相当于全压启动】电动机能启动,且运行了一下午,温度也基本正常。
电动机为90KW【用于粉碎石块,装有重锤】,铭牌标注额定电流167A,但实际启动时电流超过900A【拆除KM2端跳线】,未投料电流为130---150A,投料后电流220--280A,最高超过350A。
仔细检查过启动柜接线正常,更换过配电柜过流欠压闸,故障不变。
请各位同行帮忙分析!先谢了!
附启动柜线路图:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
看下时间继电器
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

自藕降压变压器出头电压取得太低,另换一组出头试试,另把启动时间调小些,祝你成功。
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

自藕降压变压器出头电压取得太低,另换一组出头试试,另把启动时间调小些,祝你成功。
王东为 发表于 2009-10-24 17:19
就是这个问题了
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

2# 微电气
正常切换,可排除
3# 王东为
两组电压都试过,不行;
与启动时间应该没有关系,因为是启动按钮按下去的瞬间断路器就断开。
如果电源电压没问题,我认为问题就在自藕降压变压器上,因为去掉负载动作正常,证明控制电路正常,去掉连线直接启动也正常,证明电机和主回路正常。
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

这种启动柜应该将控制电源取自总电源开关的上端,好处是控制部分可以单独试!

按照你提供的电流数据,过流欠压闸不断开才是不正常的.
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
本帖最后由 罗志龙 于 2009-10-24 21:08 编辑
这种启动柜应该将控制电源取自总电源开关的上端,好处是控制部分可以单独试!

按照你提供的电流数据,过流欠压闸不断开才是不正常的.
WD40 发表于 2009-10-24 19:40
是的,我比较赞成你的观点!其实它的问题,就是电机启动电流过大导致系统电压瞬间拉低,使启动柜空气开关欠压脱扣线圈欠电流而动作。原因可能是,传输线路过细或过长,主变压器容量偏小。解决方按看加无功补偿电容可否处理症状!我看老电工的技术也跟着老了
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

7# 王东为
也想到过,但试过两台自藕降压变压器,故障不变。