本帖最后由 罗志龙 于 2009-10-24 21:08 编辑 这种启动柜应该将控制电源取自总电源开关的上端,好处是控制部分可以单独试!
按照你提供的电流数据,过流欠压闸不断开才是不正常的.
WD40 发表于 2009-10-24 19:40 是的,我比较赞成你的观点!其实它的问题,就是电机启动电流过大导致系统电压瞬间拉低,使启动柜空气开关欠压脱扣线圈欠电流而动作。原因可能是,传输线路过细或过长,主变压器容量偏小。解决方按看加无功补偿电容可否处理症状!我看老电工的技术也跟着老了 |
-