| 只看该作者
前两天修了台 冰柜,盘的6厘铜管7圈 ,约21米,收400块。有一事不明,按铭牌加的75克,可是只结冻两圈,返工了 一次,以为有漏就把高压管子裁了重焊,还是加那么多制冷剂,用户打电话说还是一样,这次不敢大意 ,带了氩气打压3兆帕,大概试了有一个钟头漏的不明显降了0.4吧,把所有接头里里外外,用泡泡 检漏,就是不见有。没招了,就在抽空加600A,这次加的多了,加到回去管都有霜了,就用真空泵把气抽出直到 回去管不结霜 。维修暂告一段,心中没底,不知可不可以。 |
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
-
2
评分次数
-
-
湘伢子:有钱淫呀,舍得用氩气打压,论坛牛x
-
杨伟国:是不是压缩机压力小了?
|