常常以盘管高手自居,不想前几日遇到一个冰柜怎么都弄不好。实在惭愧。
原机如下;
容积——大约230升,全冷冻,中间没有隔离。
铭牌总功率——145瓦
压机——QD70
冷媒——R12
盘管如下;
盘6号管,9层。25米,横向。较粗的毛细管,空气测压1.2MPA,大约2.3米。
毛病如下;
加氟后运行20分钟左右,管道结霜7成,压机就过热,保护停机。途中,电流监测为1.1——1.2安。
起初以为是加氟太多,于是放掉了一些,后来只是结霜3根管道,结果还是跳闸。后来以为是毛细管太长,又重新剪短,重新加氟。还是一样。后来折腾了几个回合,原装压机竟然坏了,虽然在转,但是喷气很小了。于是换了一个145瓦的旧压机,还是一样,保护跳闸。因怕烧毁,于是又另换了一个145瓦的旧压机,还是一样。连带原装的已经是第三个压机了,都是保护跳闸。
看来不是压机的问题了,于是换了比较细的毛细管。重新测压,1.1MPA。可是结果还是一样,20分钟保护跳闸。电流还是1.1安
没辙了,换了一个120瓦的压机,准备伺机,不巧没有R12了,现在是半夜3点,买不到了。只有明天看看了。如果不行就要换新压机了。
请教高高手,有没有遇到这样的情况,是什么原因啊? |
|