大家分析一下这台怪病的134a冷柜,看它究竟得了什么症
一台穗凌W4-310卧式冷藏冷冻柜。用户说去年一直正常用了一长年,今年三月后需用时开机也正常制冷,但在使用过程中就慢慢地减冷了。直到现在一点冷气也没有。
我割开工艺管排气很大,说明不漏。在干过处焊一高压表开机“敞开工艺管”,几分钟后高压表指示21个表压 。压机电流2.5A.{电流是否大些?压机,万胜AL120.未标电流}!怀疑过滤器或毛细管堵,换了过滤器也割掉了一截毛细管电流未变。说明与其无关。
在工艺管处焊好三通表,高、低双侧同时抽空;在真空状态下开机测电流2.1A{AL120压机电流就是这个数吗?}。加注R134半瓶{每瓶300G}后制冷无效果{铭牌加注量为168G},压机电流2.2A.高压6个压,低压-0.8个压,高压管没热。
再把剩下半瓶加完,电流只上升0.5A也就是2.25A,表指示高压9.5低压-0.4.高压管热了,箱内也开始变冷了。
只是不知正常与否?几天后压机是否终寿。