返回列表 回复 发帖
除了分开打压测试,谁都没有很好的办法啊!
鬼才知道
只有分开查!
只能分开高低压打压检漏.主要是铜铝接头, 毛细管接头
还有高压门封管 ,还有冷藏室内胆鼓起,有可能是冷藏室漏。
打压在夜间用医用听诊器可听出准确位置.
好办法, :P :P

回复 15# 的帖子

一,二个月后才漏去部分的微漏点听诊器也诊断不了!
把压力打高点,可以听出来的.
汤玉平好方法,压力可以到1个吗?
慢漏是听不出来的
返回列表