发表于 2009-3-10 20:25
| 只看该作者
回复 1# 的帖子
你说的现象可能应该算是很正常的,我相信电机和线路都是没有问题的,造成接触器释放的原因是因为电机启动时电流过大。造成线路压降,短时间有可能低于接触器线圈电压,导致动铁磁场吸力不够而最终释放。解决的方法;建议你选用低压线圈的交流接触器,加一只单相变压器,变压器的二次输出要比接触器的额定电压要高5-8伏,在线圈的一端串一只合适的限流电阻我想就应该可以解决你的问题了。
注;电机启动时的电流是电机额定电流的4——7倍,线路的长度与线径从某种角度说在大于一定的电流时是会按比例影响电压的压降,我想如果导线的截面积在能承受电机额定电流的情况下,用我的方法是最好也是最经济的
[ 本帖最后由 罗志龙 于 2009-3-11 19:03 编辑 ] |
|