你可以注册一个帐号,并以此登录,以浏览更多精彩内容,并随时发布观点,与本站40万维修工程师交流。
邓海 当前离线
初级工程师
评分次数
会员 zt1141 的评价:感谢详细指导!今天再试试! 威望 + 10 2009-7-18 13:17贡献 + 10 2009-7-18 13:17
zt1141:感谢详细指导!今天再试试!
顶部
aw9898168 (石柱~盘龙~镇梓州 凤凰展翅盖牛头 ...)当前离线
活到老学到老 ((((学徒)))
部门经理
会员 zt1141 的评价:热心助人,论坛有您更精彩! 威望 + 10 2009-7-18 13:50贡献 + 10 2009-7-18 13:50
zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!
郑斌 当前离线
会员 zt1141 的评价:有点点瘪,不是太厉害! 威望 + 10 2009-7-18 13:50
zt1141:有点点瘪,不是太厉害!
zt1141 (万顺家维)当前离线
超级版主
原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 13:17 发表 我觉得你再检查下整个管道,看看是不是还有哪儿弄瘪了。 因为压力,电流都接近正常,而制冷效果不好。 如果电流不超过10%,确定是压机内热保护,那么压机坏是有可能的。 另外,补点冷冻油试一下。
会员 zt1141 的评价:想看,但是压力表不够! 威望 + 10 2009-7-18 21:33
zt1141:想看,但是压力表不够!
临城修理 (新创家电速修)当前离线
上将
董事长
会员 zt1141 的评价:是的,资源匮乏!搞得也不多! 威望 + 10 2009-7-18 21:33
zt1141:是的,资源匮乏!搞得也不多!
原帖由 zt1141 于 2009-7-18 13:49 发表 这个管子是我和客户全部破开保温层检查过再包扎的,是有些瘪,但是没有那种贴背的瘪法,经过排整后再装的!装好后也没有开过墙孔,直接从窗户临时安装的伸出去的,管子弯曲的幅度不大,从动态0.48和静态平衡压1.3和工作时压力没有跳变和听到异常嘘嘘声,是不是能判断没有冰堵和脏堵呢? 你说的冷冻油倒是可以试试!可是不知道加什么样的冷冻油?没加过,是R22的吗?晚上再找个人帮忙看看了,我已经被整败了!不敢独自面对它了
会员 zt1141 的评价:不知道冷冻油如何加或过滤?请详谈! 威望 + 10 2009-7-18 21:35
zt1141:不知道冷冻油如何加或过滤?请详谈!
cnhbbd 当前离线
中级工程师
会员 zt1141 的评价:没有加过油,明天是要考虑想办法找点油试试 威望 + 10 2009-7-18 21:36
zt1141:没有加过油,明天是要考虑想办法找点油试试
中意不 当前离线
项目经理
会员 zt1141 的评价:内机转弯处检查过,没有瘪! 威望 + 10 2009-7-18 21:36
zt1141:内机转弯处检查过,没有瘪!
精於家電維修 (愚公的承诺。)当前离线
司令
高级工程师
会员 海军电器修理 的评价:动态论坛广告宣传奖!!!! 威望 + 10 2009-8-4 20:59
海军电器修理:动态论坛广告宣传奖!!!!
会员 zt1141 的评价:现在不敢肯定有没有冰堵? 威望 + 10 2009-7-18 21:37
zt1141:现在不敢肯定有没有冰堵?