返回列表 回复 发帖
换用白炽灯就行了
换LED的安全!!
我的问题不是换灯的问题,而是想知道那开关里的氖管究竟是不是罪魁祸首?请指教
我的问题不是换灯的问题,而是想知道那开关里的氖管究竟是不是罪魁祸首?请指教 12# 理想风帆
1

评分次数

  • 朽木:个人认为没有关系!

算了吧,换上浴霸看它还坏吗。
学广而不精。
开关只是起通断作用,与节能灯有何干系?基本常识,你是搞维修的吗?
是这样的,先前在一个网站上看到一段文字,对它的阐述颇有疑问,抱着学习的精神跟大家讨论。现在把它的文字附上: [url=http://www.163dz.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=1重要的补充:

现在很后悔买了松下的带指示灯的开关,导致新居还没开始入住,就烧了入户筒灯的一个节能灯,厕所集成吊顶灯的一个电子镇流器。

经过昨天仔细观察发现:厕所灯就算关了开关,灯管每隔几秒都会闪烁一下。长期下来,不烧才怪。两个损坏的灯具都有个共同的特点,就是都是使用了带夜间指示灯的开关。

上网研究了一下,找到了问题的原因:

带指示灯开关,如带氖泡指示灯,在开关关断状态下,指示灯亮以指示开关位置。为供应指示灯发光,该照明回路中保持着极微小的电流。而荧光灯不同于白炽灯的,是有一个镇流启辉装置。这个装置会持续积蓄回路中支持指示灯发光的微小电流,一旦积蓄到触发临界点,就在荧光灯管内形成一次放电闪光。这种过程不断重复,也就是我们看到的荧光灯频闪现象。

目前市场上带指示灯开关的指示灯一般有氖泡和LED发光二极管两种。其中氖泡工作电流在100-500μA,LED发光二极管工作电流在50-100μA。氖泡由于工作电流大,带氖泡开关接荧光灯几乎都会出现频闪现象。LED的工作电流相对较小,电流越小,产生频闪的可能相对也小(如电能继续速度小于自然消耗速度,则不产生频闪),因此LED相对氖泡而言,频闪的可能稍小些。这也是如奇胜E3000、西蒙59系列带LED指示灯的开关在宣传时声称的,接荧光灯不出现频闪的理由。不过,他们演示时用的荧光灯不闪,不代表业主家的荧光灯不闪,毕竟不同品牌、型号的荧光灯管启辉要求都不太一样。

因此为了避免使用中出现的麻烦,建议带指示灯的开关,尽可能用于肯定不会用荧光灯的环境,不然还是用简单的开关比较好。


归根到底,都是那个氖泡惹的祸!!!

解决方法目前只有以下几个:

1,把松下开关里面的指示灯线路弄断,但是这样就失去了夜间照明的作用。
2,开关换成奇胜的E3000,但是不知道能否根本解决问题?
3,把节能灯灯换成普通的白炽灯(不太现实)
4,自己手工改造,在灯的电路里面加入PTC热敏电阻,但是对外行来说比较复杂。
以上是我看到的文字,请指教是否正确?
楼主用的时候是否有频闪?干脆把那指示灯给拆了,反正也没多大用处。
返回列表