应该是低压漏了,前不久我也遇到过这种问题。
我最多一次处理冰堵从干瓶拔了毛细14次,加氟15次,然后加氮火烧干瓶,终于解决,内漏不知吸了多少水进去.说实话再多拔一次我就精神分裂了你才干躁了几次,也搞10来次试试吧
低压漏,600工作时是负压,有可能进水了成冰堵
12# 有明制冷
你比我多了5次,呵呵,我最多一次是10次,12的压缩机和雪种,换油了,暴晒了,总是到零下十几度就赌,原机是用户除冰时利器刺穿低压管。
楼主先查查低压是不是漏了,换压缩机不可能冰堵的,一般低压漏吸入水才堵的
要给压缩机加冷冻油的话,R600该加哪种啊。
我有一台机压缩机不排气;启动电流很大(7A),运转时电流从7一直往下缓慢掉。
我相信 我能
4# 王电瑞 楼主还真是有耐心;值得学习。
现象叙述冰堵可能性很大。
可以加点甲醇试试