原帖由 电器迷 于 2009-7-19 01:55 发表
这样的故障我修过很多台,首先看压缩机低压回机过滤器也有脏堵的,回气太漫造成压缩机过热,如果你不想换低压回机过滤器的话,我告诉你一个办法,就是在主机上再加一条毛细管,把低压加到0.6_0.7回气管就结露,包你能 ... 我不太认同你的做法。
首先想检查毛细管上面过滤器和压机过滤器只要拆开就可以看见。而且只需要把它烧红就什么脏东西都没有了,没什么要换?
再有你加了一条毛细管就增加流量,表面上看氟已经回到压机,这么快的回氟,蒸发不就差了吗?怎么能制冷效果好?要是冬天制热压机岂能抗得住这么高的压力?不知道你修理过的机子都用了多久。
个人看法,不针对你人,说的是你的做法。不要想歪了。 |
-