返回列表 回复 发帖
我觉得是回压的问题。你可以把表接上。当压缩机停机后看看回压的情况如何。要是回压很慢。压缩机是启动不了的。一定要高低压差不多压力压缩机才会启动。。
冰堵!
飞声制冷 发表于 2011-3-15 01:28
也是有可能的。冰堵造成压缩机高低压不平衡。回气小。压缩机就不启动。
一般是温控的问题,实在不行,就把温控短接,加一个电子温控器可以搞定
可能是高低压不平衡造成压机难启动,是不是蒸发器的末端有水分造成冰堵
在压机不开的时候你侧过压机上有电源么????如果有电源,就是压机过流过热保护。如果没有电源就是温控器坏了,根据我的经验应该是温控器坏了。应该是温控器的温差太高,在温控器上有一个温差调节螺钉,你可以尝试着调整一下试试。最好是直接换新的,我遇到过一个冰柜就是给你说的一样我给调了一下就好了,就是忘了是顺时针还是逆时针调了。
遇见过 回停机但是不启动 换温控 解决
7# awp 有次,因为手上没有过载保护器,左思右想,还是愁跑回去拿!一通电,电流50多A  屋的灯明显的暗下来, 马上拔电,好险。。。接保护器的线,软了···
这种故障怎能不测电流呢??????
学广而不精。
主要还是探头的位置。
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
如果温度到,就要重新找感温点
平凡平凡再平凡……
返回列表