急急.R152/R22混合F用什么可代用

R152A/R22雪种在不换压机的前提下可用那一种F可以代换,各位大侠
用F22直接加进去..我修了好多冰箱都这样
但是没原来那么好
R12就可以
最好还是加22的
我都是用12
又是个破海尔的故弄玄虚,反正我加R12是蛮好的。信不信由你!
用R22的效果比R12要好!
我用R12加了,可是却出现了过滤器发烫的现象.压机也很烫.这是怎么回事.晕.
22效果好,但压机热,要少加。