返回列表 回复 发帖

变频器问题

我厂一台110KW风机运行电流为130安,我想改用变频器来控制;请问是否节能?谢谢!
可以!就算设定为工频运行都可以。
变频器功率有多大?
问是否节能?节多少?
原帖由 opwjp 于 2008-8-27 18:42 发表
问是否节能?节多少?
I=130A,风机消耗的功率是85KW,用110KW的电机看来已是大马拉小车了。

节能的空间很大。
变频器可用100KW的,用变频器后是可以节能,但你有没有想过,一台100KW变频器需要多少钱?我虽然没有买过100KW的变频器,但我买过45KW的ABB的变频器就是3万,可想而知一台100KW的变频器需要多少钱,你可以估算一下。
原帖由 jing371 于 2008-9-27 04:38 发表
变频器可用100KW的,用变频器后是可以节能,但你有没有想过,一台100KW变频器需要多少钱?我虽然没有买过100KW的变频器,但我买过45KW的ABB的变频器就是3万,可想而知一台100KW的变频器需要多少钱,你可以估算一下。
粗略估计,一台110KW的变频器跟配套的电气投资成本是10W元。
用到这么大型设备的工厂,基本上都是24小时生产运作的。按照LZ提供的信息,保守计算,装了变频器能节电30KW。
30(KWh)X24(小时)X30(天)x0.6(元/KWh)=12960元,一个月节约的电费超过1.2W元。

这样算起来不需10个月就能回收投资成本,以后的日子就是等着数钱了。

回复 7# 的帖子

累不!一个风机也要变频有必要吗?
原帖由 jing371 于 2008-9-26 21:38 发表
变频器可用100KW的,用变频器后是可以节能,但你有没有想过,一台100KW变频器需要多少钱?我虽然没有买过100KW的变频器,但我买过45KW的ABB的变频器就是3万,可想而知一台100KW的变频器需要多少钱,你可以估算一下。
是啊,这价钱不值得了
是啊,这价钱不值得了
返回列表