序 | 名称 | 单位 | 计算公式 | 计算单位 |
1 | 总热量 QT | Kcal/h | QT=QS+QT
空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2)
| QT—空气的总热量
QS—空气的显热量
QL—空气的潜热量
h1—空气的最初热焓 kJ/kg
h2—空气的最终热焓 kJ/kg
T1—空气的最初干球温度 ℃
T2—空气的最终干球温度 ℃
W1—空气的最初水份含量 kg/kg
W2—空气的最终水份含量 kg/kg
L—室内总送风量 CMH
Q1—制冷量 KW
△T1—冷冻水出入水温差 ℃
△T2—冷却水出入水温差 ℃
Q2—冷凝热量 KW
EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW
COP—制冷机组性能参数
A—100%负荷时单位能耗
KW/TR
B—75%负荷时单位能耗
KW/TR
C—50%负荷时单位能耗
KW/TR
D—25%负荷时单位能耗
KW/TR
N—制冷机组耗电功率
KW
U—机组电压
KV
COSφ—功率因数
0.85~0.92
N—房间换气次数 次/h
V—房间体积
m3
Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)
∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃
L1—风机风量
L/s
H1—风机风压
mH2O
V—水流速
m/s
n1—风机效率
n2—传动效率
(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9)
L2—水流量(L/s)
H2—水泵压头(mH2O)
r—比重(水或所用液体)
n3—水泵效率=0.7~0.85
n4—传动效率=0.9~1.0
a—
风管宽度
m
b—
风管高度
m
u— 风管风速
m/s
V1—冷冻水量(L/s)
V2—冷却水量(L/s)
注:
1大气压力=101.325 Kpa
水的气化潜热=2500 KJ/Kg
水的比热=1 kcal/kg·℃
水的比重=1 kg/l
TR+制冷量
|
2 | 显热量 QS | Kcal/h | 空气冷却:
QS=Cp*∝*L*(T1-T2)
|
3 | 潜热量 QL | Kcal/h | 空气冷却:
QL=600*∝*L*(W1-W2)
|
4 | 冷冻水量 V1 | L/s | V1= Q1/(4.187△T1)
|
5 | 冷却水量 V2 | L/s | V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR
其中Q2=Q1+N
=TR*3.516+KW/TR*TR
=(3.516+KW/TR)*TR
|
6 | 制冷效率 | — | EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)
COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)
|
7 | 部分冷负荷性能 NPLV | KW/TR | NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)
|
8 | 满载电流(三相) FLA | A |
FLA=N/√3 UCOSφ
|
9 | 新风量 L | CMH | Lo=nV
|
10 | 送风量 L | CMH | 空气冷却:
L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕
|
11 | 风机功率 N1 | KW | N1=L1*H1/(102*n1*n2)
|
12 | 水泵功率 N2 | KW | N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)
|
13 | 水管管径 D | mm |
D=√4*1000L2/(π*v)
|
14 | 风管面积 F | m2 | F=a*b*L1/(1000u)
|