一瞬间,大厦全部8台10千伏变压器同时罢工了!!!

怪了,大厦内的8台变压器竟然同时罢了工!!本大厦所配置的8台十千伏变压器同一时间在配电柜上切断了输出。大夏一片漆黑!电梯停了,水电都停了。更有该死的就是听不到发电机的恐声。此时高压供电正常,变压器运行也正常,而且8台变压器都是独立工作并未并列运行,各台配变在配电总开关上电源灯亮,选择开关均在自动状态;电压400伏,显示下闸,自动手动合闸均无效。请教,这到底是为什么了。。。(经查监控在停电之前确认没人进去相关的设备房,供电所也没有停电,所有开关设备看不出任何异常,也没有异味损坏迹象,就是合不上闸)
还真有点怪,是不是保护啊,问题应该在高压进线部分
风水轮流转,马上到咱家!
各台配变在配电总开关上电源灯亮,选择开关均在自动状态;电压400伏说明高压低压端正常.问题出现在自动开关的保护上.
自动开关的保护也只是三个:过流,速断跟失压.还有不清楚你的自动开关型号,无法判断出是否带手动复位的功能.你检查一下自动开关的几个保护继电器的状态和自动开关的控制电源是否正常.按照你的描述,失压保护的可能性会大一点.
3

评分次数

  • 电deshize:应该是这样的!

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!

  • zt1141:热心助人!用心回帖!

每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
查了高压相间电压正常吗?可能是高压缺相,导致低压开关因为欠压而无法送电!不然不能8台变压器都送不上电!
1

评分次数

1、“各台配变在配电总开关上电源灯均亮,选择开关均在自动状态;各相间电压400伏”,你这句话是不是可以理解为变压器已经在正常运行?

2、如果是“8台变压器全罢了工”,“各相间电压400伏”是从哪里来的呢?

3、“相间电压400伏”?

4、不清楚供电系统的接线方式,不清楚套低压设备的工作原理,你能分析判断故障问题吗?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
失压保护后、需手动复位!
你说的自动开关是这种吗?



附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
查了高压相间电压正常吗?可能是高压缺相,导致低压开关因为欠压而无法送电!不然不能8台变压器都送不上电!
电deshize 发表于 2010-1-30 20:25
同意该观点,8路负载是独立的,同时出问题的可能性不大,那么公共点就应该在高压部分,查查高压
有无高频控制系统,远地控制?????