返回列表 回复 发帖

冷冻柜盘管效果差,真是让人头疼。

本帖最后由 天之宇 于 2011-5-28 14:27 编辑

我同时盘了三台冷冻柜的管,做法都是一样。那两台都比这台大,效果都比这台好。这台最低能降到-13°,我取2米毛细管测量它的截流压力为1.7MP,效果不好。又缩短到1.5米,压力为1.4MP ,效果还是一样。又怕是压缩机排气量不够,换了一个大一点的压缩机,效果还是没有什么特别的好转。这到底是什么原因啊?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
是不是药水没加够,看你的管子只是上面结霜,回气管是否发凉
顺达维修
看你低压管接一点霜,效果明显不好,是堵啊,毛细管也不对,你另外两台怎样搞的。应该有经验啊
是不是散热不好啊
楼主,你把冰柜推出去用太阳暴晒几天,注意要晒到里面,在看看~~~~~~~~
冰柜难搞,我不打算修冰柜了,太麻烦了简直!
努力学习,永不止步!不奢望最好,只希望更好!希望我的回帖能给你带来一点点帮助!
过滤器我也换过,再说没有冰堵的现象。制冷剂的多少我反复试过,还是没弄好。
应该是毛细管的问题。
看下我的8个铜管薄壁0.41那种,两个小时零下23度左右
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
返回列表