冰箱盘管后制冷不好?用600的

接修一台星星冷柜。内漏。我在里面用6的铜管绕了9圈里面高是50厘米,毛细管是1.8的用了3.5米。加雪种到回气管出露水且冰凉。过滤器暖。低压是负压。高压是7斤的压力。开了5个小时也是在零下1.3度左右。温度降不下来。望高手指点。
什么都做,什么也不专业。——小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
用6的铜管绕了9圈里面高是50厘米,  关键是冰柜是多大容升?   毛细管是1.8的用了3.5米。关键是你测过截流压力没有?
3.5米毛细管,你测量过毛细管的节流压力吗?我在一台容声冰箱测量原机毛细管节流压力是1.2M,你试试这压力选毛细管的长度,冷媒加的可能还偏少。原机的回气管有一长段是埋在发泡剂里的,所以不会有结露结霜,盘管后从里面零下十几度出来就是环境温度了温差太大,正常应该要结霜才是,你加到结霜试试,不要结到压缩机就可以,防结霜就把毛细管缠绕在回气管上更加好。
容量是262升的。
什么都做,什么也不专业。——小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
盘管还是用8的吧,不然很头大的用6的
每天告诉自己一次,我真很不错
盘管用8各的就好了,毛细管有点长。