这台冰柜怎么了

接修一台冰柜,经试验为内漏,盘管后制冷正常,但到了用户家里,每到上午2点的时候冰柜就不制冷,制冷时电流为1.12A,当不制冷时,电流为1.02A,压缩机正常工作,但听不到制冷剂流动的声音冷凝器也不太热,有时关掉电源稍等一会再通电机器又恢复正常。不知道什么原因,望各位师傅帮忙判断一下,什么地方出现了故障。谢谢。
有可能是冰堵了吧
宋立锋
是冰堵么?过滤器处毛细管插入太长?
啥叫上午2点,看下用户电源电压,
是冰堵么?过滤器处毛细管插入太长?
是冰堵,重新处理
朋友:一般冰柜内漏盘管都要倒出压机油看看,用R22液体冲冷凝器。换过虑,毛管,必须的。
冰堵的几率高一点
按照冰堵的处理方法试试,再不行的话更换毛细管!
冰堵冰堵还是冰堵